經多年維修實踐,發現很多定時控制電路較少使用帶瞬時時作觸點的時間繼電器。有些電路中的時間繼電器帶有瞬時動作觸點,但卻棄而不用,這種電路存在著安全隱患,沒有考慮到當時間繼電器不能工作時,會使定時電路失去定時功能,從而造成被控設備的事故,其實只要采用適當帶瞬間時動作觸點的時間繼電器,將瞬時 動作觸點適當地加到電路中去,即可作為時間繼電器發生故障時的保護,從而有效避免不能定時而造成的事故。 某廠配料車間,采用定時控制配料量,長時間工作后,有時會出現因時間繼電器失靈,工作人員未能及時發現,導致出多配料的情況。 由圖1 可以看出,當原電路時間繼電器KT不工作時,按起動按鈕SB1,KM工作,但此時因時間繼電器不工作,無法斷開KM電源,從而導致電機無法實現定時停機 ,產生事故。其實這種事故完全可以預防,只要在原電路KT延時斷開觸點處,串接KT瞬時動作的常開觸點,這樣,當時間繼電器KT不工作時,KT瞬時動作常開觸點不能閉合,KM因無電源而無法動作,從而避免了上述事故的發生。 某陶瓷廠20T球磨機,采用自耦降壓起動,用時間繼電器作自動定時轉換,曾經幾次起動時自耦變壓器燒毀現象,糾給工廠造成較大損失,原因是因為時間繼電器不工作,而又無對時間繼電器故障的保護措施,使自耦變壓器長時間處于接入狀態,因過熱而燒毀,原電路圖2。 圖2中KM1、KM2 為起動接觸器,KM為運行接觸器,只需在原電路KT延時斷開觸點處,串接時間繼電器瞬時動作常開觸點。當時間繼電器不工作時,電機將無法起動。從而有效地避免自耦變壓器燒毀現象發生。 在某些負載功率小的定時電路中,采用帶瞬間時動作觸點的時間繼電器,可使電路簡單,可靠性增強,無需用別繼電器,可對比圖3中的兩圖。 |