隨著機電液一體化技術的發展,電液比例控制技術的應用越來越廣泛。電液比例控制系統范圍較廣,在液壓傳動與控制過程中,系統能夠接受模擬信號或數字信號,使輸出的流量或壓力連續成比例地變化,都屬于此類。該控制系統的優點是充分利用了液壓控制與電氣控制的長處,即功率傳遞靠液壓,信號處理靠電氣的優化措施。 電液比例控制原理與要求 液壓控制系統中兩個最重要的被控參數是壓力與流量,而控制上述兩個參數的最基本手段是對流阻進行控制。目前生產上實用的可控流阻結構形式主要是機——液控制式的間隙型流阻。它利用控制固體部件的運動或變形來實現對流阻的控制,而這種運動或變形大多采用電磁式設計,利用電磁力與彈簧力相互平衡原理來改變可控流阻的液阻。 完成這一功能的電磁鐵亦稱作比例電磁鐵。由于它結構尺寸一般比較大,所以運動慣性和磁滯也大,存在粘滯摩擦等影響比例閥性能響應的因素。為了減小磁滯和摩擦力對比例閥性能的響應,通常需要在控制信號中疊加顫振信號,比如正弦波或三角波,其頻率一般為100Hz~200Hz,振幅約為額定控制信號的10%~20%。 這里就介紹一種新型的電液比例控制器設計。 正弦顫振信號發生器 一個正交振蕩器,它可以產生兩個相差90°的正弦波,即一個正弦波,一個余弦波。 當R1C1=R2C2時,同相積分器的輸出U01為: 反相積分器的輸出U0: 對式(2)進行兩次求導后可得: 當取R1=R2=10 K,C1=C2=C3=0.1μF時,根據顫振頻率f0=100~200Hz的要求,R3的調節范圍由式(4)可得: 控制信號的產生 比例閥的直流控制電壓UD與正弦顫振信號Ui通過反相加法運算電路進行疊加,為了滿足相位要求,其后又增加一級反相器。 其中: 輸出電路 輸出電路是將控制電壓信號轉換成比例閥線圈的直流電流輸出。電流的表達式應為: R0、L0分別為比例閥線圈的電阻與電感,Uip即為式(10)所示的控制信號。 假設IC是理想的運算放大器,則在T點和F點各自電流總和為零,則在同相輸入端T點,有: 在反相輸入端F點有: 式中: ID——直流電流的控制分量,單位A Im——顫振電流幅值,單位A ω0——顫振電流角頻率,單位1/s ID、Im及ω0應根據比例閥的技術參數與電路結構進行計算調整。 試驗與結論 利用上述思想,我們為嘺BY-6A型電液比例溢流閥設計了比例控制器,其主要技術參數為:ID=0.81A,Im=0.015A,ω0=300π。試驗結果表明,該控制電路工作穩定,性能可靠,調整方便,能滿足比例控制的要求,并將投人生產應用。 |