電機監控保護器(以下簡稱保護器)是由各種電子元件和各種電器件組成的。在正常狀態下使用都有各自的機械壽命和電氣壽命,若操作不當或異常條件下工作都會加速電器元件的老化,縮短保護器的使用壽命,因此無論自然或人為因素都難免會產生故障而影響正常工作,保護器的正確使用和正常日常維護顯得尤為重要,由于保護器分類眾多而結構繁簡程度不一,具體維護方法也有等級上差別,這里只對保護器具有共性特點的維護保養和注意事項作簡單陳述。
一、 保護器的維護
保護器的維護內容包括日常保養、過程巡檢與定期檢查包括每一次開機前的檢查,其主要的工作是根據保護器使用實際情況進行維護,但在時間和方式上存在不同之處。 (一)保護器機體表面要保持清潔,表面積塵過多、受潮等極易導致保護器整體絕緣電阻降低,誘發故障發生。 (二)檢查保護器各輸出、輸入端子、接點或連接插件接觸是否良好,是否有因接觸不良引起過熱、氧化、連接線破損等現象,特別是三相電流主回路接觸不良或線徑選用不妥過熱影響殼體。 (三)檢查保護器指示燈、數碼管、液晶屏的顯示狀態是否處于正常。 (四)檢查保護器及接插件安裝是否保持牢固。 (五)檢查保護器整定電流值是否與原設定值有改變、偏差,特別是利用電位器旋鈕、撥碼開關操作器件的容易經操作人員隨意性調節后改變原設定值。 (六)檢查電動機的冷卻通風系統是否受阻,電動機運行中是否有異常雜聲,絕緣值是否有降低、交流接觸器觸頭是否有損傷、吸合時是否有噪聲等。 (七)保護器的主要功能現場檢查 保護器現場實地檢查是最具有實際意義和可行方法的,對保護器的初裝實驗或定期檢驗起到至關的作用。
基本操作方法如下: ⒈過流試驗
⑴保護器送上額定的工作電源,檢查保護器顯示、指示是否正常。 ⑵保護器整定電流值設定到電動機的額定電流值上。 ⑶啟動電動機,檢驗電動機能否在規定的時間內完成啟動。 ⑷電動機完成啟動后,這時不管電動機是處于空載運行還是帶載運行,都要檢查電動機的實際運行電流,無電流顯示的保護器可用鉗型電流表測量此時電動機的實際運行電流值。 ⑸根據電動機實際運行電流值,選定需要試驗的過流倍數,再進行對整定電流值調整。例試驗6倍過載電流,若電動機實際運行電流為30A,把整定電流值設定在5A上,同時用記時儀觀察保護器動作時間是否符合隨機說明書上所規定的過流特性曲線規定時間。 ⑹保護器保護動作后,應先觀察、查詢、顯示或指示是否正確,如故障類型、過流值、電動機熱功率狀態等。 ⑺檢查保護器動作后閉鎖狀態,在規定時間內能否復位。 ⒉斷相試驗
斷相試驗操作方法、步驟與過流試驗基本相同,在電動機運行過程或啟動之前用人為方法斷開任意一相電源,觀察保護器是否按說明書上斷相保護時間動作。 ⒊具有過、欠壓、漏電、欠流、電機預埋熱元件檢測等保護功能的保護器,同時可以在現場實地進行簡單試驗。
⑴如過、欠壓試驗按正常程序啟動電動機,在電動機啟動前將保護器電壓保護功能進行修改,如電網輸入電源電壓是400V,試過壓時把過電壓保護值修改設定到低于電網電壓(具體比值按說明書進行設定),試欠電壓保護時把電壓保護值修改高于電網電壓,觀察電動機能否按設定的動作時間范圍內完成動作。
⑵漏電試驗方法與過、欠電壓試驗基本一致,以人為方法制造漏電電流,在電動機任意一相串接一個固定電阻和可調電阻對比,觀察漏電保護動作是否按設定的動作時間完成動作。 總之,有條件的地方都可以根據隨機說明書對保護器主要和其他功能進行現場實地檢查試驗。
|