一、無線PPI網絡組成 在實際系統中,人機界面與PLC不在一起,中心計算機一般放置在控制室, 而PLC安裝在現場車間,二者之間距離往往從幾十米到幾公里。 如果 布線的話,需要挖溝施工,比較麻煩,這種情況下比較適合采用無線通信方式。 西門子PLC專用無線數據終端DTD434M,內嵌RS232/RS485雙接口, DTD434M能與西門子PLC、組態軟件、人機界面、觸摸屏、智 能儀表等工控產品組成無線測控網絡,實現西門子無線PPI協議、無線MODBUS協議的組態,為工業測控領域提供了中短距離無線通信的低成本解決方案,大大節省了系統集成商現場調試和售后維修服務的費用。 DTD434M工業級無線數據通信終端可以直接替代RS232\RS485等傳統有線方案,徹底解決有線方案施工繁瑣、設備后期維護成本高難題。 二、Smart Line觸摸屏做為PPI通訊的主站 (2) 創建測試畫面 (3) 創建通訊連接 (4) 選擇設備進行傳送 (5) 進入觸摸屏運行狀態 三、西門子PLC實現PPI從站 當PLC的I0.0-I0.3接通時,觸摸屏界面上的I0狀態燈也同時點亮。 (2) 設置從站通信端口參數: 從站地址:2,波特率 :19200,通信方式:8 E 1 (3) 下載S7_200測試程序:下載這個S7_200無線PPI程序(P0-19.2k).mwp程序到S7-200中。 四、本方案附件 (1) 西門子觸摸屏SMART700-V3無線通訊程序 (2) PLC測試程序S7_200無線PPI程序(P0-19.2k).mwp (3) 西門子Smart觸摸屏與S7_200 的無線通訊實例.pdf (4) 西門子專用無線數據終端DTD434M使用說明.pdf 五、資料下載 ![]() ◆【西安達泰提供】西門子Smart觸摸屏與S7-200之間無線PPI通訊資料下載.rar ◆【西安達泰提供】威綸觸摸屏與S7-200之間無線PPI通訊案例講解.pdf ◆【西安達泰提供】組態王與西門子PLC無線通信終端及方案.rar |