摘要:隨著社會經濟不斷提高,企業和居民用電負荷也越來越重,同時伴隨各種電器設備的使用,大量諧波會被引進低壓電網系統,各地供電局也開始重點關注和解決電能質量的問題。 實例: 廣東省某110KV變電站,隸屬于廣東電網公司某供電局,該變電站共有兩臺主變,總容量達到80MVA,該站主接線方式為線路變壓器組結線,通過兩條110KV線路:110KV A路支線、110KV B路支線與220KV C變電站和220KV D變電站相連。該變電站電氣連接圖如所示。 圖1 變電站電氣連接圖 該變電站經常出現電壓異常以及諧波問題,曾經導致一臺變壓器燒毀。為了解決此問題, 該變電站安裝了三臺E8000設備,其中兩臺分別用于監測#1主變線路和#2主變線路,第三臺作為備用監測裝置以防發生故障時主變電能數據丟失。現場接線圖如所示。 圖2 現場接線圖 測試分析: 現場部署的為E8000單回路電能質量在線監測裝置,該裝置對兩路主變進行持續的監控,并將采集的數據傳輸到主站監控軟件PQS,PQS與E8000設備通信采用通用的IEC61850通信協議。 E8000監測裝置將采集到的歷史數據同步至設備IEC61850服務器模型中,并存儲進PQDIF文件,根據主站要求上送實時數據、歷史數據以及報表數據,主站監控軟件PQS對設備采集的數據進行存儲和轉換,由數據分析軟件進行具體的分析,監測設備與主站服務器交互過程如所示。 圖3 電能質量在線檢測系統拓撲圖 數據分析軟件能對電能數據進行多方面的精確分析,主要功能包括實時數據瀏覽、綜合統計報表導出、告警數據查詢以及歷史數據查詢等,通過對電能數據以上幾方面的分析最終評估出區域的電能質量狀況。 圖4 數據分析軟件 案例總結: E8000系列電能質量分析儀作為一種能夠對電網中電能質量問題進行記錄及分析的專業測量工具,可以捕捉故障現場的諧波、電壓波動、閃變、功率和三相不平衡等常見電能質量問題,為智能電網提供電能質量方面的性能評估和治理決策。E8000監測裝置與主站監控和分析軟件的無縫集成,為變電站實現智能化提供整套的解決方案。 |