使用說明及注意事項
(1)掛接地線時:先連結接地夾,后接接電夾;拆除接地線時,必須按程序先拆接電夾,后拆接地夾。 (2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。 (3)核實接地棒的 電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。 (4)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。 技術參數
高壓接地線技術參數 1)10KV高壓接地線 絕緣桿部分長度:700 mm 握手部分長度:300 mm 金屬接頭部分長度:50 mm 節數:1 桿徑:30mm 總長(不包括線夾):1050 mm (2)35KV接地線 標稱截面:25mm2 總根數:810 平均直徑(mm):0.2mm 計算截面 mm2):25.43 金屬接頭部分長度:50 mm 節數:1 桿徑:30mm (3)110KV高壓接地線 標稱截面:35mm2 總根數:1136 平均直徑(mm):0.2mm 計算截面 mm2):35.67 絕緣桿部分長度:1360 mm 握手部分長度:700 mm 金屬接頭部分長度:140 mm 節數:2 桿徑:30mm 總長(不包括線夾):2200 mm 分類
(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。 (2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線 (3)接地線所需要的絕緣操作桿長度按照國家尺度劃定如下: 380v接地線、500v接地線,6kv接地線,操作棒長度50CM 10KV接地線操作棒長度長度1米 35KV接地線絕緣操作棒長度1.5米 110KV接地線絕緣操作棒長度2米 220KV接地線絕緣操作棒長度2.5米 500KV接地線絕緣操作棒長度8米 (4)按照環境的使用電壓等級可以將接地線分為:0.4kv、6kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv、330kv、500kv (5)按照交流環境與直流環境可以將接地線分為交流三相接地線和直流單相接地線。
|