項目介紹:
隨著工業4.0時代的到來,養殖行業也進入全自動智能化,該雞舍采用管理員與家禽分開的全封閉式管理模式,管理員通過電腦控制各種電子儀器管理雞舍,智能環境控制設備軟件系統將雞舍內的溫度、濕度、空氣等常年控制在穩定的人工環境中,一年溫差不到5℃,飼料、給水、清糞等都是設備自動控制。
控制系統設計:
雞舍環境監測是物聯網技術在畜牧養殖生產、經營、管理和服務中的具體應用。本系統包含分布式數據采集和控制系統兩部分,通過布置在不同的養殖舍內的傳感器和數據采集模塊,可以采集各類模擬量信號和開關信號,通過RS485通信把各路信息上傳到監控分析并發出相應的控制命令,輸出各類控制信號對設備進行智能化控制,實現對雞舍環境的全面監測和控制,一旦有報警出現,則會發出聲光報警,并報信號上傳給數據中心。
本監測系統主要監測的信號類型有:
(1)模擬量信號。包括雞舍環境CO2、溫度、濕度、光照、有毒氣體(NH3、CO2、H2S)、風速等。
(2)開關量信號。風機、水泵、報警器、照明、暖風機、濕簾、水簾等。
系統采用RS-485通訊標準,均有較強的抗干擾能力。其傳輸介質為雙絞線,具有成本低、鋪設使用方便、傳輸距離遠等特點。雞舍環境監控系統主要由計算機控制、監控控制、繼電器控制3種類型,環境的監測與現場數據采集有以下3種方法:
(1)模擬量數據采集與遠程通訊裝置。主要通過對模擬量的數據采集,通過RS485數據傳輸,對模擬值輸入的超限判斷以及控制開關量信號設備的通斷,模擬量模塊主要使用常用科技的混合采集模塊MHBI1138D,帶有4路電壓采集,2路電流采集。
(2)開關量數據采集模塊。常用科技MDDI1280D,16路隔離開關量輸入模塊,可以采集所有開關量信號。
(3)繼電器輸出模塊。常用科技MDJO3280D,繼電器常開輸出模塊,采用RS485通訊?梢愿鶕M量模塊采集的數據邏輯控制風機、水泵、報警器、照明、暖風機、濕簾、水簾的開啟和關閉。
現場數據檢測采集的3種方法如圖所示
為了保證對各臺設備運行狀態不間斷地巡回檢測,同時對運行數據進行實時管理故障診斷分析,系統采用兩級網絡結構,如圖所示。遠程監控采用基于RS-485通訊標準的工業測控網絡,設計采用可擴展的分布式控制,監測計算機、PLC、觸摸屏監控儀、組態軟件、DCS系統等可通過遠程數據采集模塊采集和控制,常用科技的數據采集模塊都有超時檢測功能和過壓、欠壓、ESD、防雷等保護功能,RS485通訊采用屏蔽雙絞線與每個禽舍的現場數據采樣裝置及通訊模塊連接,各個模塊進行統一編址。本系統根據雞舍位置可采用總線型或行星網絡拓撲結構,最多可聯256個數據采集模塊,同時監控近百個雞舍。
產品介紹:
MHBI1138D(多功能數據采集模塊)
主要特點:
輸入:16路隔離型開關量輸入,4路電壓采集,2路電流采集;
寬電壓工作:為應對電壓不穩的情況,常用科技MHBI1138D支持寬電壓工作,9V~30V電壓范圍內正常工作;
端口保護:支持全端口過流、過壓保護,即使不小心將線接反、接錯、甚至端口被短接,都不會燒壞設備;
防雷保護:為防止感應雷沿導線串入系統引起設備損壞,常用科技MHBI1138D串口內置1.5KV電磁隔離保護,600W防雷保護;
模塊兼容性:MDJO3280D支持標準的Modbus RTU/ASCII雙協議,且支持多種常用功能碼(modbus:02,03,04,06, 16功能碼),能夠與廣泛SCADA軟件、HMI設備、支持Modbus RTU協議的PLC、DCS控制等設備和系統的整合應用;
MDDI1280D(開關量I\O采集模塊)
主要特點:
輸入:16通道(2組,每組8路),光耦隔離輸入;
寬電壓工作:為應對電壓不穩的情況,常用科技MDDI1280D支持寬電壓工作,9V~30V電壓范圍內正常工作;
端口保護:支持全端口過流、過壓保護,即使不小心將線接反、接錯、甚至端口被短接,都不會燒壞設備;
防雷保護:為防止感應雷沿導線串入系統引起設備損壞,常用科技MDDI1280D串口內置1.5KV電磁隔離保護,600W防雷保護;
模塊兼容性:MDDI1280D支持標準的Modbus RTU/ASCII雙協議,且支持多種常用功能碼(modbus:01,03,06, 16功能碼),能夠與廣泛SCADA軟件、HMI設備、支持Modbus RTU協議的PLC、DCS控制等設備和系統的整合應用;
MDJO3280D(繼電器輸出模塊)
主要特點:
繼電器輸出:16通道(2組,每組8路);
寬電壓工作:為應對電壓不穩的情況,常用科技MDJO3280D支持寬電壓工作,9V~30V電壓范圍內正常工作;
端口保護:支持全端口過流、過壓保護,即使不小心將線接反、接錯、甚至端口被短接,都不會燒壞設備;
防雷保護:為防止感應雷沿導線串入系統引起設備損壞,常用科技MDJO3280D 串口內置1.5KV電磁隔離保護,600W防雷保護;
繼電器輸出容量:開關量(繼電器)輸出通道觸點容量為3A/250VAC、5A/30VDC,干接點常開輸出;
模塊兼容性:MDJO3280D支持標準的Modbus RTU/ASCII雙協議,且支持多種常用功能碼(modbus:01,03,05,06,15,16功能碼),能夠與廣泛 SCADA軟件、HMI設備、支持Modbus RTU協議的PLC、DCS控制等設備和系統的整合應用;
|
|