断路器反复跳闸合闸的原因分析

发布时间:2022-2-23 09:48    发布者:傲壹电子
在平常生活中,许多没有理解断路器跳闸原理的人往往会这样操作:在断路器短路跳闸后就立马去合闸,结果“爆!”一声很吓人,断路器又自动跳闸了,或者根本合不上去。

这是因为断路器刚刚脱扣器热元件过热脱扣了,这时候热元件的温度还没有降下来,在脱扣区域,可以等几分钟再合闸。

断路器越级跳闸故障的处理办法

1、断路器越级跳闸后应首先检查断路器的保护动作情况。如断路器发生保护动作,造成拒绝跳闸发生越级,则应拉开拒跳断路器两侧的隔离开关,并对其它非故障线路进行送电测试。如果断路器未发生保护动作,造成拒绝跳闸发生越级,则应将各线路断路器断开,再对线路进行逐条送电测试,如发现故障线路,则将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。如此查出故障线路发生位置。

2、当主变压器发生异常强烈响动,且电流表显示数值满额,应首先断开电源总断路器,以防烧坏主变压器,然后对事故原因进行分析。

3、如排除电气故障原因(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)造成断路器“拒跳”原因后,应联系调度,作为停用、转检修处理。

4、如发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器;若查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障可合上上级断路器,并逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障断路器。可对该线路进行隔离维修更换。



AO-Electronics傲壹电子

官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn


本文地址:https://www.eechina.com/thread-783968-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。