故障代碼LED顯示 | 顯示內容LCD顯示 | 保護動作內容 |
OC1 | 加速時過電流 | 電動機過電流,輸出電路相間貨對地短接,變頻器輸出電流瞬時值大于過電流檢出值時,過電流保護功能動作 |
OC2 | 減速時過電流 | |
OC3 | 恒速時過電流 | |
EF | 對地短路故障 | 檢測到變頻器輸出電路對地短路時動作 |
OU1 | 加速時過電壓 | 由于電動機再生電流增加,使主電路直流電壓達到過電壓檢出值時,保護動作.但是,變頻器輸入側錯誤地輸入過高的電壓時,保護不動作 |
OU2 | 減速時過電壓 | |
OU3 | 恒速時過電壓 | |
LU | 欠電壓 | 電源電壓降低,使主電路直流電壓低到欠電壓檢出值以下時,保護功能動作 |
Lin | 電源缺相 | 如果電源缺相,變頻器將在電壓不平衡的狀態下運行,可能造成主電路整流二極管和濾波電容損壞.在這里情況下,變頻器報警并停止運行 |
OH1 | 散熱片過熱 | 如冷卻風扇發生故障,則散熱片溫度上升,保護動作 |
OH2 | 外部報警 | 當控制電路端子連接制動單元制動電阻,外部熱繼電器等外部設備的常閉接點時,將按照這些接點的信號動作 |
OH3 | 變頻器內過熱 | 如變頻器內通風散熱不良,則變頻器內部溫度上升,保護動作 |
dbH | DB制多電阻過熱 | 如制動電阻使用頻率高,其溫度上升,為防止制動電阻燒毀,保護動作 |
OLU | 變頻器過載 | 這是變頻器主電路半導體元件的溫度保護,當變頻器輸出電流超過過載額定值時保護動作 |
FUS | DC熔斷器斷路 | 當內部熔斷器由于內部電路短路等原因造成損壞時,保護動作 |
Er1 | 存儲器異常 | 存儲器發生數據寫入錯誤時,保護動作 |
Er2 | 面板通信異常 | 鍵盤面板和控制部分傳送出現錯誤時,保護動作 |
Er3 | CPU異常 | 由于干擾等原因或CPU出錯時,保護動作 |
Er4 | 選件通信異常 | 選件卡使用出錯時,保護動作 |
Er5 | 選件異常 | |
Er6 | 操作錯誤 強制停止 | 由強制停止命令使變頻器停止運行 |
Er7 | 輸出電路 自整定不良 | 自整定時,如變頻器與電動機之間接線開路或接線錯誤,則保護動作 |
Er8 | RS485通信異常 | 使用RS485通信時出現錯誤,保護動作 |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |