測量工具:非接觸式紅外測溫儀
測試項目:定性和定量檢查
更加快捷地發現并修復故障
專業的推護技術人員逐漸發現,當溫度是性能或關鍵狀態的明確指示時,福祿克接觸式測溫儀能夠幫助他們更快、更有效率的發現并解決故障。
福祿克紅外測溫儀具有快速、方便攜帶、準確以及易用等諸多優點:只需對準、扣動板機,即可讀取被測目標的溫度值。
以下是紅外測溫儀幫助用戶解決故障的三種基本應用:
1.點測
確定被測對象表面的“絕對”溫度。
2.溫差測量
比較兩個或多個位置的溫度或不同時間的溫度。
3.溫度掃描
確定能夠說明故障狀態的參數,例如相付溫度、熱點或冷點、溫度變化。
提示:
普通的紅外測溫儀不能透過玻璃測量溫度,其讀數為玻璃的表面溫度。
對于拋光的金屬和反射表面,可能難以精確測量。如果可能的話,可以用快干油漆涂在被測物體表面;對于高溫的被測對象,則可以使用熱的“發動機瓷讀”,也可以使用普通的膠帶,或者利用噴霧潤滑劑(例如WD40)噴涂表面。這些表面處理技術均可增強被測表面的可以獲得準確的讀數。
工業裝置
由于紅外測溫儀采用非接觸式測量方式,因此就提高了在危險區域進行測量時的安全系數。利用福祿克非接觸式紅外測溫儀,可以方便地獲得以下被測對象的即時溫度:溫度非常高的表面、難以觸及的位置、帶電的配電盤和設備,以及移動設備機械的內部和四周。
1.電氣維護
檢查由于連接松動而引起的熱量聚,集診斷電池組和配電盤接線端子、鎮流器、開關裝置和保險絲連接故障;識別直流電池線路上輸出濾波器的熱點。
2.設備維護
測量馬達和變速箱內的轉動部件和外殼,檢查是否存在熱點。溫度的變化能夠說明從箱到冷藏箱的各種設備的故障發展情況。定期檢查發電機及其軸承的溫度,能夠有效防止發生昂貴的維修費用。
3.電動馬達
馬達溫度升高可能是過載、繞組損壞軸承故障或電壓不平衡的征北。利用福克測溫儀可以在設備不停運的情況下定期檢查馬達、發電機和軸承的工作溫度。可以將新設備、工作正常設備的測量結果進行歸檔,作為測量基準。把將來的測量結果與基準數據進行比較,即可非常容易地識別出性能故障。
4.斷路器
通過非接觸式溫度掃描,可識別出過載的電路或連接不良。用戶可以穿戴適當?shù)姆雷o(hù)裝置,逐個斷路器地掃描開關裝置井檢査溫度讀數。如果某個斷路器的溫度較高,則表明可能有故障。然后利用福祿克型表再進行詳細檢查。
5.空調暖通系統
簡便高效地診斷鍋爐和循環故障、冷卻及致冷系統、熱交換器、風管和分配系統。掃描壓縮機和冷凝器,檢查是否過熱或風道堵塞。
6.蒸汽系統
用福祿克非接觸式測溫儀可讀取凝汽閥的表面溫度,判斷門是否有開關故障。從輸入到輸出進行測量時,溫度應該發生明顯的下降。如果溫度沒有發生下降,說明閥門沒有打開;但是如果下降太大,則說明間門是完全關閉的。通過監測閥門,可以更加容易地判斷故障。
7.隔熱測試
測量管道和鍋爐的隔熱層,檢查是否有熱點。利用福祿克紅外測溫儀進行掃描,完成掃描后檢査最大的溫度讀數,最大溫度可204℃,而非隔熱區域則會更高。