山武定位器的自動整定是特定程序,可以自動完成多種定位器的調節。當定位器安裝完成后,自動整定程序就可以進行,檢測出執行機構的特性參數:零點量程調節;輸入信號的最小及最大值;執行機構尺寸設定;阻尼設定;閥位上下限。
在進行零點量程調整和自動整定前請先進行確認,如果智能定位器在訂貨時并未提供閥門或執行機構的詳細情況,要用在一臺流開型閥門上,在運行自整定之前要先設定閥門的作用形式。
下面介紹山武定位器的自動整定步驟:
1、將輸入定位器的輸入信號設定為18mA。(采用4-20mA作為電源和控制信號)
2、打開山武定位器的前端蓋,按下行程按鈕“UP”(“DOWN"用在凸輪扭曲閥VFR上,保持到定位器開始動作,大約3秒鐘),這時自動整定程序開始運行。放開開關,閥門將經歷兩次從全關到全開的過程,然后停留到50%左右保持2分鐘。最終停留在87.5%,輸入不同的輸入信號以確認自動整定已經完成,整個自動整定的過程大約要經歷3分鐘。
進行自整定后,可以輸入不同的控制信號檢查閥門的控制精度。如果山武定位器在自整定的過程中輸入信號掉到4mA以下,自動整定將無法完成,必須重新進行。在自整定完成后,必須保持30秒鐘輸入信號(電源)4mA以上,確保自整定的參數保存到定位器的存儲器中。
自動整定和零點/量程的調整是根據輸入信號的不同來區分的,全開(零點)和全關(滿度)的調整也是根據不同輸入信號加以區別。在某些情況下,自動整定程序不能正確的檢測出閥門的參數,尤其是當閥門的執行機構小于山武的HA1執行機構(膜頭容量850cm3)或者閥門行程小于14.3mm。
如果全開和全關時輸入信號精度不在±1mA范圍內,山武定位器的調整精度將不能保證,同時可能產生不可預測的結果。智能手操器(SFC)在線連接的情況下,用零點量程調節按鈕進行了自動整定,請重新按鍵進行通信,讀出定位器的參數。
轉自: http://www.azbil-china.com/a/XWZX/14.html
山武定位器 http://www.azbil-china.com/