測量的低壓配電柜現場圖。
ES2010雙鉗相位伏安表標準配件有:主機1件,儀表箱 1件,電流鉗2件,測試線4條(紅黑各2條),電池9V堿性電池1個,說明書、合格證1套。
拿出ES2010雙鉗相位伏安表,測量電壓按下圖接線,說明書有其它接線圖。
測量電壓時,要先估數大概范圍是多少,然后旋轉至相當的檔位。這個電壓應該是在400多V左右,所以旋轉到600V檔,200V-600V之間就用這個檔測量。
按POWER鍵開機,此時的電壓為402V。
此時測量Ib跟Uab的相位,打到I1U2相位檔,相位為179.1度。
ES2010表可以測量頻率,按下HZ鍵就可以得出頻率來。將旋轉開關旋至U1或者U2的電流或電壓檔位時,按Hz可測量出當前頻率。此時的頻率為50HZ。
將CT1電流鉗按入I1口,就可以測量電流是多少。
旋轉到電流檔位,估算電流是多少,此時的電流是1.26A。
測量完成,按POWER關機,收工。
以上是ES2010雙鉗相位伏安表測量低壓配電柜的電壓電流相位角頻率等參數實例。