電子工程網
標題: 煙臺寶源凈化JFY-711綜合電機保護器 [打印本頁]
作者: feinade 時間: 2015-7-10 11:56
標題: 煙臺寶源凈化JFY-711綜合電機保護器
JFY-711電動機綜合保護器使用說明
本產品是一款智能型電動機綜合保護器,采用數字處理技術,液晶顯示,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺相、三相電流不平衡等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。
P主要功能:
1、 電流顯示:可顯示三相平均電流和A、B、C三相電流。
2、 二次互感: 可外接互感器,實現較大電流的測量。
3、 過載保護:當發生過載時,切斷電動機電源,有定時限和反時限兩種動作方式,定時限時間可調,提供五條反時限曲線。
4、 缺相保護:當檢測到缺相時,切斷電動機電源,動作時間可調。
5、 三相不平衡保護:當檢測到三相電流不平衡時,切斷電動機電源,不平衡度動作點和動作時間可調。
6、 自動恢復功能:因故障切斷電動機電源后,可以自動恢復若干次,次數和間隔時間可設置。
7、 故障電流鎖定功能:因故障切斷電動機電源后,鎖定顯示發生故障那一刻的電流,以便于分析故障原因。
8、 時間繼電器功能:作為附加功能,內部集成了一個時間繼電器。
P技術指標:
1、額定電流設定范圍:0.1~800A
2、電流量程:1000A
3、外接互感器電流比:1~200
4、電流測量精度:±1%
5、定時限保護動作時間:0.1~20秒
6、反時限曲線:5條
7、電源電壓:AC220V
8、輸出觸點容量:2A/440VAC(純阻性負載)
9、使用環境:溫度-20℃~70℃,濕度≤85%,無凝露
& 操作指南
一、怎樣查看A、B、C三相電流?
正常工作時顯示的是三相平均電流,按“Sel”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。顯示“OL”表示溢出。發生過載、缺相、三相不平衡等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時電動機已斷電,實際電流為0)。
二、怎樣設置電動機額定電流值?
長按“Sel”鍵2秒,液晶顯示“電流設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Sel”鍵退出設置狀態。
三、怎樣從告警(保護)狀態恢復?
當發生過載、缺相或三相不平衡等告警時,會在液晶顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺相”、“不平衡”等字樣,繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“5”或“6”鍵即可從保護鎖定狀態恢復。
四、怎樣設置參數?
在顯示電流的狀態下,長按“5”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。內部參數代碼如下表所示:
類別 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
缺相和三相不平衡類 | | | | | | |
| | | | | 缺相或三相不平衡動作時間設為“OFF”表示關閉缺相或三相不平衡告警功能。 |
| | | | |
| | | | | | 發生故障后,故障次數加1,如果故障次數未超過自動恢復次數,則在設定的間隔時間后自動恢復。正常工作時間達到F53設定的時間,則故障次數清零。 F51設為0表示不允許自動恢復 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | 通電若干秒后再吸合繼電器,相當于一個時間繼電器功能 |
| | | |
| | |
| | | |
T 基本工作原理
$電流檢測
通過內置的電流互感器檢測負載電流,所以被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個小孔。
$過載保護
過載保護可分為定時限保護和反時限保護兩種模式,可通過設置參數F12選擇定時限或反時限模式。
定時限模式:
當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷電動機電源。即過載動作時間是固定的。
反時限模式:
過載動作時間和過載電流的大小有關,負載電流超過額定電流越多,則動作時間越短。可根據不同電機的特性選擇不同的反時限曲線,見下表:
$三相不平衡保護
三相不平衡率的定義為:任一相電流與三相平均電流差值的絕對值,取其中的最大值,除以三相平均電流,即為三相不平衡率。
當三相不平衡率大于設定的三相不平衡動作點(參數F21),并且持續時間大于三相不平衡動作時間(參數F22)時,繼電器斷開,切斷電動機電源。
電流小于0.5A時,不進行三相不平衡檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作
。
$缺相保護
缺相可以認為是一種嚴重的三相不平衡,當三相不平衡率大于50%時,認為缺相。缺相的動作時間由參數F23設定,一般這個時間比三相不平衡動作時間(參數F22)要短。
負載電流小于0.5A時,不進行缺相檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。
$自動恢復
保護器內部有一個連續故障次數計數器,用于控制自動恢復次數。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器斷開,切斷電動機電源,并且故障次數加1。這時如果故障次數未超過設定的自動恢復次數(參數F51),則在設定的自動恢復間隔時間(參數F52)后,繼電器自動閉合,恢復電動機工作。正常工作一段時間后(由參數F53設定),“連續故障次數”清零,使得下次出現故障時可以重新開始計算自動恢復次數。
例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:發生故障繼電器斷開后,過15分鐘自動恢復,這樣可以重試3次,如果連續3次仍有故障,則需要人工按鍵恢復。這里“連續”的含義是指自動恢復后60分鐘內又發生故障(F53=60)。
$時間繼電器功能
通過設定參數F61啟用了時間繼電器功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時液晶顯示器上進行倒計數顯示。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉時間繼電器功能。
$外接互感器電流比
通過設定參數F19,可啟用二次互感。當使用800:5的線圈時,F19應該設定為160;當使用500:5的線圈時,F19應該設定為100。
電動機的三根相線分別穿過三個互感線圈,三個互感線圈接線端子引線A、B、C分別穿過保護器的三個孔(如圖所示)。
1. 端子1為內部繼電器常開點,2為常閉點,3為公共點。保護器在斷電狀態下,內部繼電器是在釋放狀態,1、3斷,2、3通,通電后,繼電器立即吸合(如果啟用了時間繼電器功能,則延時吸合,見參數F61),1、3通,2、3斷,控制接通電動機電源。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器釋放,斷開電動機電源。在不通電的情況下是23連的,13是斷的,在通電后13接,23斷
2. 外觀尺寸
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
主站蜘蛛池模板:
国产91精品久久久久久
|
亚洲一区二区三区四
|
国产精品久久久免费视频
|
国产三级在线观看视频
|
红纸鹤免费高清在线观看
|
日韩视频精品在线
|
国产真实乱了在线播放
|
久久国产成人精品麻豆
|
日本男人天堂
|
激情综合五月亚洲婷婷
|
国产精品手机在线
|
九九99视频在线观看视频观看
|
亚洲国产精品一区二区三区久久
|
天天综合在线观看
|
欧美成人高清手机在线视频
|
国产一区二区精品尤物
|
青青青视频在线播放视频
|
亚洲激情视频在线播放
|
亚洲综合成人网
|
国产高清国内精品福利色噜噜
|
国产色婷婷免费视频
|
日韩欧美一区二区三区在线视频
|
99视频久久
|
精品精品国产高清a毛片牛牛
|
亚洲男人的天堂久久无
|
男舔女逼
|
国产精品视频观看
|
黄色网址视频在线播放
|
97精品国产自在现线免费观看
|
午夜国产羞羞视频免费网站
|
亚洲精品一二三四区
|
国产高清免费的视频
|
女老师完整版
|
日本视频在线播放
|
亚洲精品男人天堂
|
成人夜色香网站在线观看
|
8050午夜二级一级全黄
|
亚洲国产天堂在线观看
|
欧美美女大阴口
|
亚色网址
|
色老头久久久久
|