JFY-5-1電源斷相保護器使用說明書
一.          產品概述
1.產品特點
本產品是一種智能型電源保護器件,采用微控制器和數字處理技術,集電壓顯示、過欠壓保護、缺相保護、相序保護和計時計次功能于一體,中文液晶顯示,具有操作簡便、體積小巧、可靠性高等特點。
2.適用范圍
本產品可廣泛應用于各種低壓電器控制系統,替代傳統的相序繼電器和過欠壓保護器。
二.    主要技術參數JFY-5-1   
     電壓顯示  過欠壓保護  缺相保護  相序保護  計時和計次  故障記錄  聲光報警   
1.電源電壓:三相280V~450V AC                2.電壓測量精度:±1%             3.輸出觸點容量:3A/250VAC                          4.工作環境:溫度-20C~70C濕度85%,無凝露    5.頻率:50/60HZ                  6.外形尺寸:(長*寬*高):48*48*90mm                                    
三、     操作指南
1.顯示功能
在正常顯示時,液晶顯示屏中間顯示的是當前的電源電壓值(AB相之間的電壓)
2.告警功能
當發生電源過欠壓、缺相、錯相等故障時,液晶顯示屏閃爍顯示“過壓”、“欠壓”、“缺相”、“錯相”等字樣,繼電器輸出觸點斷開。JFY-5-1同時發出聲光報警,可按任意鍵消除告警音和故障時間。
n         3.設置過欠壓值
長按“Sel”鍵2秒,液晶顯示屏上顯示“設定”和“過壓”字樣,這時用“▲▼ ”鍵改變過電壓設定值(“▲”鍵增1V,“▼”鍵減1V,按住不放超過0.5秒則快速增減)。再按一次“Sel”鍵可按同樣方法設置欠電壓值,完成后再按“Sel”鍵退出設置狀態。(注:過欠壓值也可用內部參數F11和F12設置,效果是一樣的)。
過壓值設到最大會顯示“OFF”,表示關閉過壓告警功能;欠壓值設到最小會顯示“OFF”,表示關閉欠壓告警功能。
n         4. 內部參數設置
在顯示電壓狀態,長按“▲ ”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“▲ ”或“▼ ”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“▲ ”或“▼ ”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。
內部參數代碼如下表所示:
類別
代碼
參數名稱
設定范圍
出廠設定
單位
備注
電壓設類
F11
過電壓設定值
200-500  
  
OFF
437
V
當電壓≥437V時產生告警,≤435V時恢復;當電壓≤304V時產生欠壓告警,≥306V時恢復。“OFF”表示關閉過壓或欠壓告警功能。
F12
欠電壓設定值
OFF  
  
150-380
304
V
F13
過欠壓恢復回差
1-20
2
V
動作時間
F21
過欠壓動作時間
0.1-20
5.0
各類故障需要持續設定的時間才會產生作用。錯相或錯相動作時間設定“OFF”表示關閉缺相或錯相告警功能。
F22
缺相動作時間
0.1-20
  
OFF
3.0
F23
錯相動作時間
0.1-20
  
OFF
2.0
F98
顯示CA相AB相之間相位差
正常相序時顯示240度左右,錯相顯示120度左右,缺相顯示0
END
退出設置
四、接線圖
n         接線圖注:
1、  繼電器輸出在儀表正常工作時閉合,儀表失電或故障保護狀態斷開。
2、  AB相是儀表的工作電源,儀表工作時顯示的電壓和過欠壓保護都是基于AB相電壓。如果A相或B相缺相,則儀表不顯示,繼電器輸出斷開。
3、  JFY-6-1計數信號為電壓信號,可適應80~450V寬電壓范圍(如需其它電壓規格可定制),交直流均可,如果是直流電壓要注意正負極性。
五、故障分析與排除
故障記錄
原因分析
排除方法
不顯示
電源不通
檢查AB相電源,應在170V~450V之間
接線錯誤
檢查接線
接觸不良
檢查儀表和底座之間是否插緊
顯示電壓不準
偏差在±1%以內(約3-4V)為正常現象
無須處理,或定制更高精度的儀表
電源電壓不是50/60Hz正弦交流電
本儀表不適用于非正弦交流電,并且適用的頻率范圍限于40-70HZ之間
計量方法有誤
本儀表顯示的是AB相電壓,計量時務必和
  
Ab相電壓做對比
過欠壓告警點不準
顯示電壓不準
參見上一條
過欠壓恢復回差造成的誤解
過欠壓告警發生后,撤消告警的電壓比過(欠)壓告警點低(高),可能會造成電壓正常但仍在告警的誤解,請檢查參數F13
過欠壓不告警
過欠壓告警功能被關閉
檢查參數F11和F12
過欠壓動作時間造成的誤解
電壓過高或過低必須持續一定的時間才會產生告警,這個時間是可設置的,如果時間設置得較長,可能會造成不告警的誤解,請檢查參數F21
缺相或錯相不告警
缺相或錯相告警功能被關閉
檢查參數F22和F23(缺相或錯相動作時間設到OFF表示關閉告警功能)
缺相動作時間或錯相動作時間造成的誤解
缺相和錯相必須保持一定的時間才會產生告警,這兩個時間是可設置的,如果時間設置得較長,可能會造成不告警的誤解,請檢查參數F22和F23
缺相時不顯示
AB相為儀表電源,如果A相或B相缺相,則儀表失電不顯示
正常現象。本儀表只有C相缺相時才會顯示,AB相缺相時不顯示,但能保護






歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) Powered by Discuz! X3.4
主站蜘蛛池模板: 视频在线免费| 成人伦理影院| YELLOW日本动漫高清免费| 精品无码国产AV一区二区三区| 秋霞网站一级一片| 原神美女被超污app| 亚洲综合片| 热@国产| 色网站免费看| 在线观看 亚洲| 真实迷下药在线观看| 国产精品AV视频一二三区| 欧美特级另类xxx| 亚洲网站在线播放| 亚洲一区二区视频| 亚洲国产日产无码精品| 一本大道香蕉大在线最新| jiucao在线观看精品| 日日噜噜夜夜狠狠扒开双腿| 最懂男人心论坛| 一级毛片一片毛| 三级视频在线观看| 永久毛片| 中文字日产幕码一二区色哟哟| 国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 | 午夜免费看视频| 色干网| 亚洲精品中文字幕一区在线| 97精品国产亚洲AV高清| 日本免费无码A专区在线观看| 亚洲欧美国产一区二区三区| 青青视频免费看| 天美在线免费观看| 总攻双性| 日韩1区1区产品乱码芒果榴莲| 亚洲视屏| 日韩高清一级| 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷| 91麻精品国产91久久久久| 日本一区二区三区在线观看网站 | 日韩免费观看|